FI - 10mA vs 30mA

  • Moin,

    Es wird gesagt, dass ein 30mA FI evtl nicht zureichend ist. Aus welchem Grund? Wenn ich in die Auszüge der fachliteratur, die ich hier habe reinschaue, dann steht in dieser Tabelle, dass ab ca 30 - 40mA bei einer Einwirkzeit von 10^4 ms die Flimmerschwelle sich befindet.

    Der FI hat (wenn ich mich nicht täusche) eine vorgegebene Auslösezeit von ca 30-40 ms. Damit kann man (zumindest laut der Tabelle) bis ca 250mA vertragen, bis man sich an der Flimmerschwelle befindet.

    Wird der 10mA genommen, weil man gar nicht erst die Loslasschwelle erreichen kann?

    Gruss
    Alex

  • Re: FI - 10mA vs 30mA

    Hallo

    Beim 30mA spürst es halt schon "krippeln" beim 10mA spürt man angeblich gar nix. Habe so ne Steckdosenleiste mit 30mA FI aber der mußte bis jetzt nie einsetzen. Schau doch einfach mal in Sicherheits Teil vom Tube Town Forum ... da erfährst du mehr.

    mfg
    Sebastian

    Ich heiß zwar nicht Otto doch klar ist mein Motto, drum sag ich's barsch wenn nicht Rockt ist's fürn Arsch.

  • Re: FI - 10mA vs 30mA

    Moin Markus,

    genau der Thread hat mich eigentlich verwirrt, denn killigrew schreibt:

    1. klar kannst du nehmen, aber der schützt dich halt nicht.
    Wenn dein leben dir keine 60€ wert ist dann lass es lieber ganz bleiben.
    Nebenbei, steht es auch schon im Forum das die 30mA nicht reichen, waren nicht 25mA oder so die Grenze?

    ???

    Gruss
    Alex

  • Re: FI - 10mA vs 30mA

    Hi zusammen!

    Die Aussage im TT-Forum einen 10mA FI zu verwenden stammt von mir. Warum? Ganz einfach: um das Risiko zu minimieren. Der menschliche Körper ist kein genormtes Objekt, auch wenn uns der eine oder andere Fachartikel vielleicht suggerieren. Ab welcher Stromschwelle nun eine lebenbedrohlicher Zustand erreicht wird, hängt von sehr vielen teilweise auch äußeren, Faktoren ab. Ebenso kann eine Vorschädigung bzw. Erkrankung z.B. des Herzens (von der man oft nichts weiß) die Schwelle deutlich heruntersetzen. Gründe, warum es 30mA FIs gibt, sind z.B. "unsaubere" Umgebungen bei denen durch schlampige unsachgemäße Verlegung der Stromleitungen usw. bereits geringe Leckströme gegen Erde fließen. Ein 10mA FI würde hier unter Umständen ständig auslösen. Oder nehmen wir mal Feuchträume an, in denen der FI vorgeschrieben ist. Hier geht es weniger um den direkten Berührungsschutz von Leitungen sondern um den Schutz gegen indirekten Spannungskontakt durch Feuchtigkeit.

    An Arbeitsplätzen, wo an offenen Spannungen gearbeitet wird und eine direkte Berührung von stromführenden Leitern möglich ist, empfehle ich dringend einen 10mA FI, auch wenn ein 30mA FI in den meisten Fällen ausreichend sein dürfte. Eine "sichere Seite" gibt's übrigens auch mit FI nicht, da der FI nicht bei jeder Spannungsberührung schützt (z.B. bei galvanischer Trennung von Netz). Sicherer ist aber auf jeden Fall - leicht nachvollziehbar- der 10mA FI.

    Vielleicht noch eine Anmerkung hierzu:

    Zitat

    beim 10mA spürt man angeblich gar nix

    Ja, das habe ich schon erlebt, dass der 10mA FI bei Berührung so schnell ausgelöst hat, dass ich nichts gespürt habe. Das hängt auch wieder davon, wie der Strom den Körper durchfließt. Man kann aber in mit einem 10mA FI schon sehr deutlich etwas spüren (und das geht weit über ein "Kribbeln" hinaus).

    Hier habe ich mal ein paar Grenzwerte aufgeführt:

    http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=1395.0

    Was für einen FI Du am Ende nimmst, ist aber ganz alleine deine Entscheidung, die kann Dir niemand abnehmen.

    Grüße,
    Joachim