Netztrafo Montage

  • Hi,

    ich habe einen neuen Netztrafo gekauft. Dieser wurde mit isolierten Montageschrauben geliefert.
    Meine Frage: muss das Eisen des Trafos mit dem Schutzleiter (Gehäuse) verbunden werden. Wie sieht die Vorschrift dazu aus??

    Gruss
    Max

  • Re:Netztrafo Montage

    normalerweise Wird der Trafo mit Dem Gehäuse, Sprich also der Erde verbunden.
    Warum ein Isolationssatz dabei ist kann ich mir nicht erklären.
    die Einzigsten Trafos die nicht mit der Erde Verbunden werden, sind Vollverguss Trafos, und das ist auch nicht Prizipiell So, oft haben die Vollvergus Trafos einen Haltewinkel aus Metall, der Dan Leitend mit dem Gehäuse Verbunden wird.

  • Re:Netztrafo Montage

    ach ja Die Vorschrift:
    wenn der Trafo Nicht Berührungssicher Ist Muss er auf jeden Fall Geerdet Sein, wobei es halt auch nicht Vorschriftsmäßig ist einen Berührungsunsicheren Trafo einzubauen.

  • Re:Netztrafo Montage

    Hallo Max,

    Für Montagen auf Stahlblech-Chassis soll das was bringen ???
    Ein mit dem Trafopaket verbundenes Stahl-Chassis verhält sich theoretisch wie eine Blechplatte des Kernpaketes und transportiert die 50 Hz- Schwingungen in ungeahnte Ecken. Soweit zur Theorie.
    Praktisch habe ich das in meinen 44 Jahren Bau- und Reparaturpraxis noch nie erlebt. Die Gläubigen machen den Propheten reich ;D

    Gruß
    Peter

    Die klangliche Genialität von Röhrenamps basiert auf ihren technischen Unvollkommenheiten.

  • Re:Netztrafo Montage

    Hi Max,

    wahrscheinlich hat Dein Trafo eine Schutzwicklung, die mit der Gehäusemasse/Erdung verbunden werden muss?
    Ansonsten müssten ja alle Metallteile des Trafos berührungssicher untergebracht sein (im Plastikgehäuse vergossen oder so).

    MfG
    Wilfried

  • Re:Netztrafo Montage

    Rockopa

    Hallo Peter

    habe ich das richtig verstanden: ich soll also den Trafo vom Stahlblechgehäuse isoliert montieren ??
    Wie sieht es eigentlich beim AÜ aus?

    Gruss
    Max

  • Re:Netztrafo Montage

    Hallo Max,

    da gibt es eigentlich nichts richtig oder falsch zu verstehen.
    Ich halte das für absoluten praktischen Blödsinn!!!

    Hier soll "Theorie" vermarktet werden. Seh ich so !!!

    Back Dir ein Ei drauf und trink ein Bier dazu.

    Wenn es jemand, gastronomisch, noch besser erklären kann, sollte er sich jetzt melden oder für immer schweigen ;D

    Gruß
    Peter

    Die klangliche Genialität von Röhrenamps basiert auf ihren technischen Unvollkommenheiten.

  • Re:Netztrafo Montage

    Hi Max,
    stelle Deine Frage doch einfach nochmal im entsprechenden Thread bei http://www.tube-town.de. ;D
    Dort bekommst Du sehr wahrscheinlich auch eine klare Antwort auf Deine Frage, die VDE- mäßig auch Hand und Fuß hat. :D
    Rockopa will damit wohl nicht so recht rausrücken ??? >:(

    MfG
    Wilfried

  • Re:Netztrafo Montage

    Hi Wilfried,

    ich bin auch enttäuscht von der Antwort. Eigentlich bin ich diese Art von Antworten (auch von Rockopa) in diesem Forum nicht gewohnt und werde mich hier wohl verabschieden. Auch als Kunde.

    Gruss Max

  • Re:Netztrafo Montage

    Hi Max,
    ich bin zwar erst relativ kurz Mitglied dieses Forums, fand aber auch (gerade) die posts von Rockopa sehr informativ, freundlich und nett.
    Deshalb verstehe ich seine letzte Antwort auf Deine Frage auch nicht, die kam mir doch ziemlich aggressiv vor.
    Vielleicht war er da nur extrem schlecht drauf und genervt, könnte doch sein?

    MfG
    Wilfried

  • Re:Netztrafo Montage

    Max: Nun aber mal nicht rummuckeln!

    War doch 'ne klare Ansage vom Opa (Bleckpaket usw.).

    Dass ein "offener" Trafo samt Gehäuse an den Schutzleiter gehört ist Dir hoffentlich klar. Ich hab' letztens erst gelernt, dass man, wenn man ein CE-Zeichen draufpappt, ALLE demontierbaren Gehäuseteile an den Schutzleiter anschließen muß (falls mal ein Freak ohne Seitenteil spielt oder so....).

    Ein ganz anderes Ding ist vielleicht die von vielen Trafos leider auf's Gehäuse übertragene Vibration - vielleicht helfen da Deine "Unterleger" und dämpfen, dann würde ich aber AUF JEDEN FALL eine separate Schutzleiterleitung zum Kern legen!

    Gruß

    Andy

    Nachtrag: Bei einigen Trafos werden isolierte Schrauben am Blechpaket verwendet und nur die, die später an PE kommt ist nicht isoliert - so schafft man quasi einen "Sternpunkt" am Trafo...

  • Re:Netztrafo Montage

    He,he, he easy :D

    Hier war nichts aggressiev gemeint !!! Eher der Erfindungsreichtum einiger Hersteller lustig bewertet worden. Die Theorie mit den Eisenchassis und dem Trafopaket stammt aus einem Buch der 60'er Jahre. Wie schon oben bemerkt habe ich sie nie störend bestätigt "gehört".
    Der VDE sagt Trafo mit Zahnscheibe, Unterlegscheibe und Federring auf Schutzleiter. Das gilt übrigens für alle Metallteile auf dem Chassis, wenn halboffenen Gehäuse ( Combo ) verwendet werden.
    Außerdem müssen Trafos dann berührungssicher montiert werden.
    ( Abdeckungen oder liegend )

    Mit freundlichem ;D ;D ;D Gruß
    Peter

    PS: Nun trink aber wirklich endlich ein Bier :D :D

    Die klangliche Genialität von Röhrenamps basiert auf ihren technischen Unvollkommenheiten.

  • Re:Netztrafo Montage

    Na siehste, Max!

    Da ist endlich die konkrete Antwort auf Deine Frage.
    Vielleicht überlegst Du Dir die Sache jetzt doch nochmal mit Deinem Ausstieg aus diesem Forum?

    Rockopa: na denn Prost! Stimmt eigentlich die ethnische Vermutung von Olaf? ;) 8)

    MfG
    Wilfried

  • Re:Netztrafo Montage

    Na ja, wenn er da ja auch aufgewachsen ist, dann hat er sich ja an das Alster-Bier lange genug gewöhnen können;D

    MfG
    Wilfried

  • Re:Netztrafo Montage

    Holsten knallt am dollsten ;D ;D ;D

    Eben mein Heimatbier. Wird übrigens nicht mit Elbwasser gebraut :D

    Gruß
    Peter

    Die klangliche Genialität von Röhrenamps basiert auf ihren technischen Unvollkommenheiten.

  • Re:Netztrafo Montage

    Von Jever trinke ich das "fun" hier auf der Arbeit. ( Bleifrei ) ;D Hab hier nen Kühlschrank im Büro, der auch für die richtige Temperatur sorgt.

    Nicht daß das hier zum Bier-Thread wird. ;D

    Gruß
    Peter

    Die klangliche Genialität von Röhrenamps basiert auf ihren technischen Unvollkommenheiten.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!