Erdung erforderlich?

  • Hallo,

    sorry, aber ich kann mir nicht vorstellen dass das VDE-Konform ist, wenn man die Erdung an einer funktionalen Schraube anbringt!

    Ich weiss nicht welche Schutzklasse die Powercon-Buchsen haben, sofern sie unter eine Schutzklasse fallen, aber ich würde einen eigenen Bolzen an der Blende aus Sicherheitsgründen bevorzugen.

    Grüße,
    Swen

    Crank it!

  • Die Erdung kannst du auch an einer funktionellen Schraube anbringen, sofern du Zahnscheiben dazwischen legst (brauch man bei Erdungsschrauben übrigens immer) um das Ganze dann zu fixieren. Entschuldige, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Natürlich kannst du auch eine seperate Schraube durch die Blende drehen und die Erdung daran befestigen.

    Powercon-Buchsen haben übrigens Schutzklasse 1, sprich also mit Erdung.

  • bist du dir sicher das man das darf?

    soviel ich weis darf man auf funktionellen Schrauben keine Erdung anbringen, auch nicht mit Zahnscheibe.
    Es geht ja nicht darum das man keine gute Verbindung hätte, sondern das die Gefahr besteht das jemand daran rum macht und vergisst die Erdung wieder zu befestigen, was bei einer extra dafür vorgesehenen Schrauben nicht so leicht passiert.


    Dah du hinter der Blende warscheinlich normale Leitungen verwendest und das ganze dann auch nicht doppelt Isoliert ist, denke ich das du es Erden musst.



  • Genau so ist das!!! Siehe dazu auch meine Doku "Geräte der Schutzklasse 1" im Diy-Bereich unter Meßtechnik.

    Edit schickt den Link: http://diy.musikding.de/content/view/76/13/

    Gruß
    Peter

    Die klangliche Genialität von Röhrenamps basiert auf ihren technischen Unvollkommenheiten.

  • Zahnscheibe ist glaube ich auch keine pflicht. Und die Erde an einer Funktionellen Schraube anbringen nicht erlaubt. Sinnvoll bei Lackierten Gehäuse ist es eine sogenannte "Kontaktscheibe" zu verwenden beim festdrehen der Mutter zieht die sich ins Gehäuse und schafft Kontakt, oder du befreist die Stelle mit nem Schleifer von dem Lack.

    Haben Buchsen eine definierte Schutzklasse ? Wenn ich die in ein Kunstoffgehäuse einbaue muss ich die Buchse dann erden ?
    Es kommt doch immer ganz auf das Gehäuse drauf an.

    Rein Theoretisch ist das Rack Schutzklasse eins und daher jedes Teil zu erden.

    Praktisch: Wo sitzt die nächste gefährliche Spannungsquelle in dem Gerät ?


    Anbei: Wie läuft das bei Hifi Verstärkern ? Mein Technics VX700 ist ja eigentlich Schutzklasse 1 ist aber nicht geerdet ?

  • Wenn die Buchse einen Erdungsanschluss hat muß man sie schon Erden.

    Es kommt nicht auf's Gehäuse an, sondern auf die Spannung die vorhanden ist.
    Das man ein Plastikgehäuse sowieso nicht Erden kann drüfte ja wohl klar sein.

    Bei HiFi wirds so sein, bis zum Netzteil ist es doppelt Isoliert und dann ist sowieso Kleinspannung wodurch man das Gehäuse nicht erden braucht.

  • Mensch,

    macht doch einfach mal was man Euch schreibt!
    Das lichtet das Chaos und bleibt in der Spur.
    Wir sind hier doch nicht auf dem Musikerboard!!!:(
    Wir beschäftigen uns hier mit recht gefährlicher Technik.
    Da hier nicht jeder aus E-Berufen kommt soll es Leute geben,
    die sich mit Röhrentechnik, Verstärkerbau und - Reparatur auskennen sowie Zugriff auf die VDE's haben und deren Inhalt auch noch versuchen
    allgemeinverständlich aufzuschreiben.
    Also bitte erst lesen und nicht vorher bei so "heißen Themen" mutmaßlich und vorlaut posten!!! Das macht es nämlich noch gefährlicher.

    Also erst mal lesen und bei Unklarheiten gerne fragen. Das ist der Weg!

    Gruß
    Peter

    Die klangliche Genialität von Röhrenamps basiert auf ihren technischen Unvollkommenheiten.

  • Hi Rockopa58, danke für den super Link von dir!!! Hilft mir enorm weiter!!! Hab aber noch eine kurze Frage, ist es egal wo ich die Erdung an der Blende anbringe oder sollte die da sein wo auch die Rachschiene ist?

  • Zitat von Thhherapy;295150

    Wenn die Buchse einen Erdungsanschluss hat muß man sie schon Erden.

    Es kommt nicht auf's Gehäuse an, sondern auf die Spannung die vorhanden ist.
    Das man ein Plastikgehäuse sowieso nicht Erden kann drüfte ja wohl klar sein.

    Bei HiFi wirds so sein, bis zum Netzteil ist es doppelt Isoliert und dann ist sowieso Kleinspannung wodurch man das Gehäuse nicht erden braucht.

    Ah gut, jetzt hab ich auch gesehen das das nen Versorgungskabel ist, entschuldige, hab in dem Musikbereich nicht so viel ahnung. Von Elektronik jedoch schon

  • Zitat von Dominik1986;295156

    Hi Rockopa58, danke für den super Link von dir!!! Hilft mir enorm weiter!!! Hab aber noch eine kurze Frage, ist es egal wo ich die Erdung an der Blende anbringe oder sollte die da sein wo auch die Rachschiene ist?



    Wenn Du die Frontblende nach den in meiner PDF beschriebenen Regeln angebracht hast, reicht es, den Einschub gleich hinter der Netzbuchse zu Erden. Würde ja shice aussehen mit Schraube in Frontplatte!!Meine Verschraubungsempfehlungen sind so ausgerichtet, daß man auch ohne Spezialmeßtechnik die geforderten Werte einhält.
    Mit einem "guten Multi" solten aber schon unter 1 Ohm messbar sein.

    Gruß
    Peter

    Die klangliche Genialität von Röhrenamps basiert auf ihren technischen Unvollkommenheiten.

  • Zitat von Rockopa58;295160

    Wenn Du die Frontblende nach den in meiner PDF beschriebenen Regeln angebracht hast, reicht es, den Einschub gleich hinter der Netzbuchse zu Erden. Würde ja shice aussehen mit Schraube in Frontplatte!!Meine Verschraubungsempfehlungen sind so ausgerichtet, daß man auch ohne Spezialmeßtechnik die geforderten Werte einhält.
    Mit einem "guten Multi" solten aber schon unter 1 Ohm messbar sein.

    Gruß
    Peter

    Muss da jetzt leider nochmal nachfragen, weil ich nicht verstehe welchen Einschub du denn hier meinst? Oder meinst du wo man die Powerconbuchse an der Blende festmachen kann da eine Bohrung für die Erdung zu verwenden?

  • Falls du das meinst, dann gleich noch eine Frage, müssen es dann Schrauben sein, oder darf ich da auch Nieten verwenden (ich glaube aber mal fast nicht oder?)?

  • Hallo Dominik,

    ok, habe jetzt verstanden, daß Du nur die Blende einsetzen möchtest.
    Das ändert leider an der Forderung eines Schutzleiteranschlußes auch nichts.
    Verboten ist nieten nicht! Nur mein persönliches Vertrauen auf langzeitig gleichen Anpeßdruck ist da etwas eingeschränkt.
    Nur nochmal damit hier keine Mißverständnisse auftreten: Meine Kontaktierungsvorschläge sind nur Vorschläge aus eigener und industrieeller Erfahrung. Vorgeschrieben sind sie so nicht! Es ist alles erlaubt, was langfristig einen Schutzleiterwiderstand von 0,3 Ohm gewährleistet. Da Du aber sicher nicht über ein VDE-Meßgerät verfügst, um hinterher zu messen ob Du den geforderten Wert einhältst, würde ich mich an meine Vorschläge halten. Da son Rack kein Wohnzimmerschrank ist der jahrelang unbewegt an der Wand steht würde ich Schraube, Blende, Zahnscheibe, Lötöse, U-Scheibe, Federring, Mutter empfehlen.

    Gruß
    Peter

    Die klangliche Genialität von Röhrenamps basiert auf ihren technischen Unvollkommenheiten.

  • Okay danke. Wenn ich das jetzt mit einer Niete machen möchte, nur mal angenommen, da gibt es ja diese Erdungsanschlüsse, muss ich dann nur diese mit der Niete verwenden oder bräuchte ich noch etwas dazu?
    Darf ich dann die Erdung da anbringen wo die Powerconbuchse an der Blende festgemacht wird, weil da sind ja jeweils 2 kleine Bohrlöcher vorhanden und so bräucht ich nicht extra eins machen und vorallem wie du bereits erwähnt hast sieht man dann auch nichts.

  • Zitat von Dominik1986;295178

    ... Wenn ich das jetzt mit einer Niete machen möchte, nur mal angenommen, da gibt es ja diese Erdungsanschlüsse, muss ich dann nur diese mit der Niete verwenden oder bräuchte ich noch etwas dazu?
    Darf ich dann die Erdung da anbringen wo die Powerconbuchse an der Blende festgemacht wird, weil da sind ja jeweils 2 kleine Bohrlöcher vorhanden und so bräucht ich nicht extra eins machen und vorallem wie du bereits erwähnt hast sieht man dann auch nichts.



    Die Erdung der Blende muß mit dem zentralen Erdungpunkt des Racks verbunden werden.
    Und nein, Du darfst die Befestigungsschrauben der Buchsen nicht verwenden. Es muß eine gesonderte Verbindung hergestellt werden.
    Steht doch ganz klar in meiner PDF!!!
    Also einmal bohren bitte. Such Dir einen Platz, der optisch vertretbar ist.

    Gruß
    Peter

    Die klangliche Genialität von Röhrenamps basiert auf ihren technischen Unvollkommenheiten.

  • Zitat von Rockopa58;295180

    Die Erdung der Blende muß mit dem zentralen Erdungpunkt des Racks verbunden werden.

    Bei einem Rack sind ja normalerweise die Rackschienen die Erdungspunkte, muss ich also dann an der Stelle wo ich die Blende geerdet habe auch eine Verbindung zur Rackschiene herstellen?