Eurostecker auf Powercon

  • Hallo ich habe ein Stromversorgungspedal der Firma Cioks. Bei diesem Pedal ist als Netzstecker ein Eurostecker verbaut, allerdings möchte ich diesen durch einen Powercon-Stecker ersetzen. Ist das möglich? Denn bei den Eurosteckern fehlt ja der Schutzleiter.

  • Sorry für die ungenaue Erklärung. Also an dem Cioks ist schon ein Netzkabel dran, allerdings endet dieses mit einem Euro-Stecker, und ich möchte anstatt dem Euro-Stecker einen Powercon-Stecker anbringen

  • Hallo,

    wenn das Gehäuse des Netzteils nicht aus Metall ist, macht das ganze keinen Sinn.

    Oder woran willst du den 3. Leiter (= Schutzleiter) im Gehäuse anschließen?

    Gruß, Bernd

    Jaichweiß (Andy Pipkin)

  • Den Schutzleiter müsstest du an das Metallgehäuse anschließen. Da keiner vorhanden ist, denke ich mal, dass das Netzteil selbst schutzisoliert und das Metallgehäuse nur drum rum gebaut ist.

    Ich vermute du hattest vor den Netzstecker einfach abzuschneiden und den Powercon draufzusetzen. Wenn das der Fall ist, dann schnipp schnapp, abmanteln, abisolieren, Aderendhülsen drauf und an L und N des Powercon anschließen. Wenn der Schutzleiter vorher nicht gebraucht wurde dann brauchst du ihn jetzt auch nich :)
    Stecker mit Schutzleiter an Geräte die keinen Schutzleiter brauchen zu montiern ist nicht verboten ;)

    Mich würde interessieren wo du den Powercon dann einsteckst. Oder nimmst du keinen Kabelstecker sondern einen Einbaustecker, den du ans Board montierst?

  • Was ich jetzt nicht ganz verstehe.....

    Du hast ein Netzkabel mit Eurostecker (für Netzstrom mit 230V)
    Du willst dort einen Powercon Stecker drauf machen der für Lautsprecherkabel gebaut worden ist und unter keinen Umständen für Netzstrom zu verwenden ist!

    Ich hoffe du hast den Powercon Stecker mit dem Schukostecker verwechselt, alles andere währe totaler Blödsinn und Selbstmord.


    Ein Gerät, was original einen Eurostecker in der Zuleitung montiert hat, ist doppelt Isoliert aufgebaut und auch dafür entwickelt worden, ohne Schutzleiter auszukommen.
    Dieses Gerät ist so getestet worden und entspricht auch den Normen, das nichts passieren kann.
    Auf so ein Gerät einen Schukostecker zu montieren, entspricht nicht mehr der Norm, weil es Vortäuschung falscher Tatsachen ist.
    Sowas darf man gar nicht!!

  • ahh, das hab ich mit Speakon verwechselt.
    PowerCon kannt ich in der Form noch gar nicht.


    Trotzdem gilt!

    Zitat

    Ein Gerät, was original einen Eurostecker in der Zuleitung montiert hat, ist doppelt Isoliert aufgebaut und auch dafür entwickelt worden, ohne Schutzleiter auszukommen.
    Dieses Gerät ist so getestet worden und entspricht auch den Normen, das nichts passieren kann.
    Auf so ein Gerät einen Stecker mit Schutzleiterkontakt zu montieren, entspricht nicht mehr der Norm, weil es Vortäuschung falscher Tatsachen ist.
    Sowas darf man gar nicht!!

  • Zitat von Thhherapy;280959


    Auf so ein Gerät einen Schukostecker zu montieren, entspricht nicht mehr der Norm, weil es Vortäuschung falscher Tatsachen ist.
    Sowas darf man gar nicht!!

    Wo hast du das denn gelernt?
    Also mir wurde beigebracht, dass das machbar und auch erlaubt ist. Sonst wäre jede Mehrfachsteckleiste in der neben Schukosteckdosen auch Eurosteckdosen verbaut sind ja verboten ;)

    Eventuell verwechselst du das mit den leider schon oft gesehenen Selbstmurks-Adapter, wo Leute eine Schuko-Kupplung an einen Eurostecker gefriemelt haben. Da ist an der Schuko-Kupplung dann an den eingesteckten Geräten kein Schutzleiter vorhanden, und damit die ganze Sache lebensgefährlich.
    An ein Gerät das keinen Schutzleiter benötigt einen Stecker mit Schutzleitermöglichkeit zu montieren ist aber erlaubt. Der Schutzleiter wird zwar nicht benötigt aber im Weg ist er ja auch nicht :)

    Frage an Dominik: Wolltest du das in deinem Link gepostete Teil an das Kabel montieren oder die dazu passenden Buchse an dein Board? Dein "Stecker" da ist nämlich eigentlich eine Kupplung, also das Teil was man ins Gerät steckt, nicht in die Steckdose. Zu erkennen ist das in der Bezeichnung "Power Imput", also Strom INS Gerät, und an der blauen Farbe. Der Stecker (Power Output, Strom AUS der Steckdose) ist grau.

  • Hallo Leute,

    es dürfen nur Phase und Null des Powercon angeschlossen werden! Der Erdanschluss bleibt frei. Auf keinen Fall Null und Erde verbinden!!!!! Denn dann funktioniert unter Umständen Dein FI Schutzschalter in der Installation nicht mehr richtig. Das macht für Dein Netzteil keinen Unterschied, aber für andere Geräte am gleichen Netz, die auf den Schutzleiter bauen schon.

    Ich denke auch, so ein Stecker ist gemeint: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=…8954609e825435f
    Mit der Farbcodierung bin ich mir nicht so sicher, das sind nur 2 verschiedene Systeme, die nicht vertauschbar sind. Für beide gibt es Stecker und Buchsen.

  • http://%22http//de.wikipedia.…ktrotechnik)%22

    Zitat

    Schutzklasse II

    Selbst wenn sie elektrisch leitende Oberflächen haben, so sind sie durch eine verstärkte Isolierung vor Kontakt mit spannungsführenden Teilen geschützt. Bewegliche Geräte der Schutzklasse II haben keinen Schutzkontaktstecker; zum Anschluss werden Stecker verwendet, die keinen Schutzkontakt besitzen


    Auch die Leitung gegen eine mit Schutzleiter zu ersetzen und diesen anzuschließen ist verboten.

    http://%22http//de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung%22

    Zitat

    ...müssen besondere Anforderungen an die Isolierung gegenüber netzspannungsführenden Teilen (z. B. Primärwicklung eines Transformators) eingehalten werden, die als sichere Trennung bezeichnet werden.
    Bei SELV-Spannungsquellen gemäß EN 60960 ist kein Schutzleiter vorhanden. Metallische Gehäuse dürfen nicht geerdet werden.

    Zitat

    Durch die Gehäuseerdung können unabhängig von der Kleinspannung gefährliche Ableitströme über den Körper fließen, wenn Störungen an anderen Geräten oder Einrichtungen auftreten, bei denen deren berührbare leitfähige Teile Netzspannung annehmen

  • Hallo Thhherapy,

    Dass für schutzisolierte Geräte Eurostecker bzw Konturenstecker verwendet werden ist richtig.
    Sicherheitstechnisch spricht allerdings nichts dagegen, auch einen Stecker mit Schutzkontakt an so ein Gerät zu montieren - aber nur unter einer sehr wichtigen Bedingung: Das andere Ende des Kabels muss entweder fest am Gerät angeschlossen sein oder wenn es eine Kupplung besitzt muss diese Kupplung eine Kupplung für SchutzklasseII-Geräte sein.

    [Blockierte Grafik: http://pics.computerbase.de/lexikon/31299/180px-Plug_Rasiererstecker_IEC-60320-C1.jpg][Blockierte Grafik: http://www.hood.de/img/thumbs/1535/15357966.jpg]
    Solche Kupplungen am anderen Ende wären in Ordnung.

    [Blockierte Grafik: http://www.kab24.de/shop/images/artikel/detail/97000.jpg][Blockierte Grafik: http://shop.strato.de/WebRoot/Store5/Shops/61385824/4762/A235/E583/94F9/0357/C0A8/28BA/2179/Schurter320_m.jpg]
    Solche Kupplungen wären verboten, da sie einen Schutzleiter besitzen und dieser beim Bau von Verlängerungs- bzw. Anschlusskabeln natürlich mit angeschlossen werden muss.

    Desweiteren dürfen Geräte der Schutzklasse II deswegen nicht geerdet werden, weil sie auf dem Prinzip der elektrisch sicheren Trennung zwischen Primärseite (vor dem Trafo) und Sekundärseite (hinter dem Trafo) beruhen. Erdet man solch ein Gerät nun, dann stellt man eine elektrisch leitfähige Verbindung zwischen Primär- und Selundärseite zusammen und das Gerät ist nicht mehr Schutzklasse II

    Hey Walter11,

    Ich weiß nicht genau was Dominik geplant hatte, aber bevor wir den armen jungen jetzt total wahnsinnig machen ..

    Dominik? Was kommt jetzt bei dir wo dran? Stecker ans Kabel? Buchse an Board? Erzähl, male was, irgendei, aber drücke dich bitte möglichs genau aus :rolleyes:

    MfG atomic

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!